지하 시설 침수 대비 준비할 장비 등
페이지 정보
작성자 관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일23-06-28 16:52 조회1,332회 댓글0건관련링크
본문
지하 시설 침수 대비 준비할 장비 등
1. 양수기를 준비해둡니다.
2. 모래주머니를 준비해 둡니다.
3. 집수정 배수펌프(수중모터) 는 2대를 병렬로 설치합니다. >> 1대가 고장이 나도 다른 다른 한 대가 가동 되어야 합니다. >> 배수량이 많을 경우 2대가 같이 가동 되어야 합니다. >> 예상되는 배수량에 따라 단상220V 1마력부터 2마력까지 3상 380V 5마력까지 설치고려합니다. >> 집수정은 급.배수관이 지나는 지하 피트, 기계실 마다 설치 되어 있어야 하고 평소에 자동모드로 해놓고
정기적으로 점검을 해야 합니다. (집중호우, 장마 예보가 있는 경우에는 수시점검_점검 방법은 댓글로 첨부)
★ 집수정 배수펌프(수중모터) 점검
기계실 집수정 배수펌프는 지하저수조 넘침사고 발생시, 집중호우시 시설로 유입되는 물을 밖으로 빼내어
침수를 방지하는 역할을 합니다.
[점검사항]
1. 수중모터는 항상 물속에 잠겨 있어야 합니다.
집수정에 설치된 배수펌프는 급배수관이 지나는 지하 피트, 기계실(급수펌프시설)과 함께 설치되어
있어야 합니다. 물속에 항상 잠겨있어야 하고, 물이 없는 상황에서 가동시 모터 소손의 원인이 됩니다.
바닥이 보일정도로 물을 양수하면 안되고 꼭 물을 채워서 실험하시기 바랍니다.(펌프가 외기에 노출되어
있으면 집수정에 물을 보충하여 잠겨있도록 조치)
2. 물이 차올랐을 때 정상적으로 가동하는지 확인
토출관 상부에는 압력계가 설치되어 있으며, 모터 가동시 정상적으로 배출이 되는지 압력계를 통해 확인합니다.
압력계 지침이 떨리거나 1Mpa까지 올라가지 않는다면 펌프에 공기가 차서 공회전하는 것은 아닌지 확인합니다.
펌프의 연식이 오래되어 모터 성능이 떨어져서 그럴 수도 있고, 이물질이 임펠러에 끼여서 돌지 않는 경우도 있습니다.
3. 경보(부저) 작동여부
펌프2대가 가동하고 있음에도 불구하고 물이 계속 차오르는 경우 관재실에 경보를 울릴 수 있도록 하고,
경보장치가 없는 경우 부저 설치를 권고합니다.
4. 이동가능한 수중펌프와 함께 호스, 전기릴선(연장선_누전차단기가 달린 것), 장화, 비옷 등을 같이 구비해 놓습니다.
★유의사항 !
전기 모터식 수중펌프는 전기를 사용하므로 감전 등 2차사고 위험이 있고, 분전반 차단기 전력용량이 부족하거나
오버로드로 차단기가 떨어지는 현상이 발생하면 사용하지 못할 수 있습니다. 또한 수.변전실까지 침수된 경우
전기 사용이 불가능합니다. 이런 점을 고려하여 양수기는 꼭 엔진양수기(=내연기관 양수기 5마력)를 예비하여 사용법을 미리 숙지하고
반기에 한번이라도 시험가동 해보고 기름과 엔진 윤활유를 보충해 둡니다. 양수기 장비가 없거나 부족할 때는 신속히 소방관서와 구청 재난안전과에 연락하여 지원요청을 하시기
바랍니다.