인버터교체와 소화배관 중 버터플라이밸브 교체는 수선유지비를 사용해야 하는지
페이지 정보
작성자 관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일24-09-19 15:21 조회85회 댓글0건관련링크
본문
장기수선충당금 사용과 관련하여 문의 합니다. (질문1) 장기수선계획에 승강기는 전면수선만 있고 부분수선이 없습니다. 인버터 1대를 교체하여야 하는데 부분수선이 없으니 장기수선충당금이 아닌 수선유지비를 써야 하나요? (질문2) 소방배관 중 프리액션밸브실 누수로 버터플라이밸브 및 배관, 엘보 등을 교체하려고 합니다. 수선비로 지출가능한가요? [답변] 질문1. 승강기 인버터의 교체시 장기수선충당금을 사용합니다. 승강기 인버터는 제어반으로서 전면수선의 최소단위에 해당하며 긴급지출로 가능합니다. 질문2. 소화배관의 밸브교체는 소화수관의 범주에 포함되어 장기수선충당금으로 집행하시면 됩니다. 밸브를 교체하는 과정에서 발생되는 배관의 부분적인 교체는 밸브교체비에 포함하여 집행하실 수 있을 것으로 판단됩니다. [참고] 승강기의 인버터는 직류전력을 교류전력으로 변환하여 원하는 크기의 전압과 주파수를 컨트롤 하여 승강기의 속도를 제어하기 위한 중요 부품임.(사진 ▼)
댓글목록